电气运行技术

[ 5279 主题 / 47908 回复 ]

版主: denghoujun2004, c521zh, liuguimin1

    标题 作者 回复/查看 最后发表
hot   运行中,励磁调节由“自动”切至“手动”怎样进行? [水深火热 阅至: 9 楼]  ... 2 电气调试 2008-3-15 13/543 whllc 5 天前 09:35
hot   吸收比R60/R15 ... 2 baiguangbin 2007-1-4 14/1614 whllc 5 天前 09:14
common   操作中,误合隔离刀闸如何处理? cxqiang6682 2009-1-2 1/19 whllc 5 天前 09:12
hot   请教:家中零线 火线 断电的时候量绝缘竟然短路,供电后电器竟然正常工作,啥原因啊? [电气调试 阅至: 10 楼] 附件  ... 2 3 4 无界 2008-5-24 34/993 whllc 5 天前 09:09
common   电流互感器的型号 DLHMHL 2008-12-1 7/131 小宇 5 天前 00:32
common   无源逆变器 lixijun 2008-7-16 3/186 幸福的小猪 6 天前 22:57
hot   关于断路器结构的问题 [dayuan777 阅至: 2 页 11 楼] 附件  ... 2 电力游侠 2008-7-7 17/706 z12h19 6 天前 22:26
hot   升压站出线刀闸一相脱落,会造成什么保护动作呢? ... 2 saintahoo 2007-4-17 11/814 JDL823 6 天前 22:26
common   测绝缘 [liuguimin1 阅至: 7 楼] yc0001 2008-3-30 8/474 幸福的小猪 6 天前 22:17
hot Icon26 单位考试题:关于同期装置 [liuguimin1 阅至: 10 楼]  ... 2 liuguimin1 2007-9-15 19/1798 JDL823 6 天前 22:14
hot   为什么PT一次有带熔断器,有的不带? ... 2 lvyam 2008-12-30 12/108 幸福的小猪 6 天前 22:02
common   CT的极性接反导致送电后立即跳闸 [水深火热 阅至: 3 楼] cjt3088 2007-12-30 5/607 z12h19 6 天前 22:02
hot   熔丝和断路器? [电气调试 阅至: 10 楼]  ... 2 xxy811225 2008-2-26 11/523 z12h19 6 天前 22:01
hot   一个比较老的问题:电流是怎样产生的(不懂的背书的不要来) ... 2 xxhhwyc101 2007-5-28 14/1279 liziyuan6916 6 天前 21:49
common   各厂6KV/380V低电压保护如何设置? history 2007-6-1 2/722 whllc 6 天前 21:44
hot   谁知道1平方毫米电缆铜线能承受几安培的电流 [电气调试 阅至: 2 页 16 楼]  ... 2 3 syg 2008-11-17 25/515 liziyuan6916 6 天前 21:41
common   低压电动机保护定值的计算方法 [电气调试 阅至: 5 楼] 海的胸怀 2008-9-13 8/209 limassol 6 天前 21:34
hot   高压电动机改发电机? ... 2 tiger5525 2006-4-5 10/2265 SQZRD 6 天前 21:28
common   电压与频率关系 鼎鼎 2008-12-11 2/59 运行五值 6 天前 21:20
hot   变频器的电动机如何测绝缘 ... 2 3 4 5 izy998 2007-6-8 41/1955 运行五值 6 天前 21:15
common   直流设备安装、更换的检修工艺及质量标准附件 三峡 2006-8-27 3/811 z12h19 6 天前 21:12
common   当电流互感器不满足10%误差时,可采取哪些措施? 1748867 2007-3-29 2/644 whllc 6 天前 21:06
common   10kV架空线路常见故障的原因及查找方法 电力游侠 2006-11-8 1/847 SQZRD 6 天前 21:05
hot   电气隔离刀闸问题请指教附件  ... 2 hqf666 2006-5-31 15/1928 whllc 6 天前 21:01
common   停电时直流屏是不是只供低压和高压柜的控制回路 qqgigas 2009-1-3 1/19 红色 6 天前 21:00
common   如何求视在功率? gq1984 2007-4-25 6/1290 whllc 6 天前 20:56
hot   请教关于要不要拉母联开关操作保险的问题 ... 2 lorin0213 2007-3-13 15/1477 whllc 6 天前 20:53
common   低压电机大家都用什么保护器? yinnan 2008-12-16 4/58 limassol 6 天前 20:52
hot   10KV开关柜为什么要使用电流互感器,而不适用传感器呢? ... 2 nercc 2008-8-7 19/425 limassol 6 天前 20:52
hot   为什么小型变压器都接成Yyn0,而大中型变压器一般都接成Yd? [水深火热 阅至: 2 页 16 楼]  ... 2 3 4 gq1984 2007-8-23 32/3544 limassol 6 天前 20:49
hot   讨论,6KV高压电机,保护动作后,能否在DCS直接启动起来? [liuguimin1 阅至: 2 页 15 楼]  ... 2 电力游侠 2006-7-29 17/2336 limassol 6 天前 20:37
hot   请问:连锁,闭锁有什么区别? ... 2 3 tyguoguo 2007-11-19 27/1501 limassol 6 天前 20:36
hot   运行中的高压电机电流突然减小是怎么回事? ... 2 3 shrdlxj 2008-3-4 27/817 limassol 6 天前 20:32
common   过流和速断有什么不同 鬼手 2009-1-3 9/79 鬼手 6 天前 20:18
common   1、 为什么大型发电机应装设100%的定子接地保护? cxqiang6682 2009-1-2 3/38 鬼手 6 天前 20:13