漫谈电厂十大技术争议(上篇)

漫谈电厂十大技术争议(上篇) 热电师傅---原创 发电厂有好多争议的说法,历来为大家所迷惑、混淆,现我将它们归纳起来,加以说明。由于认知的不同,里面可能搀杂个人喜好因素,若有偏颇之处,敬请理解。 一、水泵装变频节能 前几年,节能技术在电厂中是十分时髦的,确实,节能给我们的发电厂带来了可观的经济效益,但在节能改造过程中,也出现了效果不好的例子,水泵节能就是如此。 电厂用水泵,主要循环水泵、锅炉给水泵等大容量装置,有好事者为它们装上了变频器,以为能够节省电,可事原与违,好多厂家用了以后,发现节电效果甚微,还带来不少副作用呢。循环水泵一般是发电厂中功率最大的水泵了,大部分人认为,其装上变频器节能是理所当然的。有变频装置的水泵,之所以能节电,它的原理是通过设定水泵出口压力(扬程)信号,反馈给电机,通过电机转速快慢来实现的。说白了,也就是当水泵流量减小,出水压力会增大的,无变频等装置,只有用关小阀门来节流控制,使出水压力维持正常。而变频是通过降低电机转速,来维持出谁压力,两者有本质的区别的。转速降低了,能节省大量的电能(不在这里多讲其节能原理,大家可以参照关于变频的各种文章)。但是,要知道,我们常用的循环水泵,扬程一般很低的,在25米以下的普遍。而靠用转速来调节杨程,根本没有余地,所以有的电厂在循环泵上的变频器作装饰用。再谈在给水泵上的变频,如机组是单元制的,只用一台给水泵,是可以省电节能的。但如给水是母管制的,有几台给水泵并列在一根母管上,就不能够省电了,详细看我的文章: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e3c197b01000adk.html 水泵装变频,要根据实际情况而定的,没有固定公式可循。我认为:发电厂的变频可用在单元制给水泵、除盐水泵、疏水泵等地方,不赞成用在循环水泵上、并列运行的给水泵上,反对用在凝结水泵等水系统上(运行安全方面的考虑)。 二、压力越高,流量越大。 不管是水还是蒸气,好多人有这种说法,压力越高,流量越大。比如,我们家里的自来水,水压低的时候,水流量就小,当半夜用水的人家少了,压力就高了,出水流量也就大了,这是一个相当简单的生活常识,好象不必要拿到这里来讨论,你有这想法,错了!实际上这是个简单又复杂的问题,说简单,懂流体力学的人,知道压力与流量大小是没什么关系的,说复杂,即使学过流体力学的,也认为压力一定与流量大小有关,因为有生活常识为证啊。我不想用各种公式来证明,也举例子来反证说明。有一过滤器,正常运行过滤器内压力有0.5MPA,为了增大流量,将出水阀门开大,过滤器内压力就降为0.4MPA了,这时候,出水流量就变大了。还有一种方法,可以在过滤器进水阀门开大的情况下,让过滤器内的压力变成0.6MPA,也能使过滤器的出水流量变大。可以看出,压力的大小,确实与流量没有必然的规律。记得我刚工作的时候,有一机械过滤器,反冲洗冲不干净,有一领导,说是压力低了的原因,要换一台高扬程的水泵。我说,与压力(扬程)没有关系的,要更换流量大的泵。领导朝我笑了笑,什么也没有说,就走了。他的意思很明白,一个毛头小子能懂什么呢?后来换上去的高压力泵,还不如以前的泵,不得不听我的,用了高流量的水泵,问题就迎刃而解了。我这个人最大的优点是,一直没有说领导怎么怎么不听我的话,否则怎么怎么了,而是沉默,仿佛没有这事发生一般,没有给领导难堪,这是做人的本份,也是最大的马P 三、煤炭热值高低都是化验人员的问题 煤炭化验,在发电厂中是最头痛的事,化验的结果,与煤炭供应商、厂内煤炭采购人员、燃烧煤炭的运行人员存在摩擦,问题的焦点就在化验人员,所以好多发电厂的煤炭化验负责人,压力很大,常常难于应付来自各方面的要求。事实上,影响煤炭化验的结果,最大的影响,根本与化验无关的。有的人想,你是在胡说八道,怎么可能与化验不搭界呢?从大量的化验结果与事实证明,影响煤炭热值的因素,采样误差占到80%制样误差占16%,化验误差仅占4%。,为此,我发表过一篇文章,其中讲到采样的重要性。 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e3c197b01000af6.html 在我国电力系统,长期以来,重化验,轻采样。在中、小电厂中尤为突出,特别是不能被领导所认识,使采样、制样得不到应有的重视。应当改变过去认为采样是低水平的体力活,只要识点字就能采样的观点,采样实际上是技术性很强的工作,对煤炭化验结果起到决定性的作用,欧美国家是有高技术人员来主持的。 四、离子交换器石英砂垫层一定要酸处理 大家知道,离子交换器上部是离子交换树脂,下部用石英砂来作垫层,主要起到承托树脂与分配水流作用。虽然现在有的交换器可以用水帽来代替石英砂垫层,但我不喜欢,因为水帽坏了,会将树脂漏出,一旦树脂捕捉器也漏,会与后面的交换器内的树脂相混,严重会让树脂报废(我曾见到多次发生过)。言归正传,石英砂是什么东西呢?实际上就是二氧化硅(SIO2),正宗的石英砂是洁白,无任何杂质的。人们常在装填好石英砂后,一定要用盐酸浸泡24H以上,以防止将来会影响出水水质。实际上这是多此一举的。因为如是正宗、规格的石英砂,不浸泡也是无所谓的;若是里面有杂质,即使浸泡,也不可能除掉的,它会在以后的制水运行中消耗掉,严重会影响出水水质,甚至使水质不合格。我们常见,石英砂中混有鹅卵石,鹅卵石主要成分是碳酸钙,大块的鹅卵石或大量的鹅卵石细块,短时间内不可能用酸除掉的,所以,一旦有鹅卵石进去了,那你的麻烦就来了,一般要重新更换石英砂,吃过这事亏的厂家不少。因此,我们在使用石英砂作垫层时,必须做到大块的一颗一颗挑选,细砂要确保质量,而不能光靠酸洗来解决问题。还有一点顺带说一下,好多人认为,石英砂与阴床出水中的二氧化硅有关系,我再重申一下,一点关系都没有的,阴床出水中的二氧化硅,实际上是硅酸根离子,而石英砂中的二氧化硅是SIO2,十分稳定,不与酸碱反应。好多混床中也用到石英砂,可出水二氧化硅仅仅只有几个微克,可以起到佐证。我亲手装过离子交换器内石英砂超百台,从没有进行过酸洗,也没有发生过水质事故,原因是我在选择石英砂过程中,工作做的细。 五、除氧器溶氧高了,是温度低了的原因 大气式除氧器,一旦化验或在线监测溶解氧高了,往往人们的第一反应就是在操作的时候,水温底了。实际上,影响溶解氧高低的因素有很多,我统计了一下,当溶解氧高了,化验药品误差最大>排汽阀门开度关的过小>取样管泄露>设备内部问题>负荷不稳定性<进汽量引起水温低。好多领导就喜欢说是操作引起的问题,先下结论,下车伊始,最后问题的结果往往是其它。 详细看我的<<热电师傅原创电力博客>> http://blog.sina.com.cn/quhb 详细看我的<<热电师傅电力评论博客>> http://redianshifu.blog.sohu.com/ [ 本帖最后由 热电师傅 于 2008-5-23 08:08 编辑 ]
热电师傅
引用一下:“比如,一台装变频,一台不装,并列运行,(60M扬程为例)不装变频器的运行扬程为50M,如果想让装变频器的泵省电,必须将转速降下来,即运行扬程为48M,由于是并列运行,实际上不可能做到,因为在48M扬程泵低于不装变频器的运行扬程50M,会不出水。” 有道理~
搞技术就要搞技术,基本功不扎实,别人搞自己不加分析搞往往失败。其实是技术人员浮躁或明知不适合拍马屁,博领导一时欢心,违背技术人员最起码职业道德,往往自己最好也没有什么好果子。我觉得还有一项节能技术如果用不好也存在问题如汽动泵。各项节能技术没有好坏之分,关键在于用的是不是地方,合不合实际情况。
真老卵!..........................
热电师傅
顶一下,沉住气,继续努力
感觉楼主很牛啊,我是一个新手,但我觉得楼主最值得我学习的就是:一定要多思考,多总结;谢谢楼主哈
真是高手,电厂有这样的人真是有福了
高手中的高手啊,
高手!让我们知道该如何学习了!
向热电的各位前辈们致敬!