长时间转子一点接地对发电机有影响吗?

长时间转子一点接地对发电机有影响吗?
转子一点接地的时间应该没有明确规定,6 o+ }& H; i$ ^4 z: q
只是处理方法《电气运规》应该有明确规定。! P' L* A  j; L4 ]" C) h
若“转子一点接地”光字牌亮,
+ c- L2 m5 b  D) \如系稳定性的金属性接地,接地点在发电机外部的励磁回路,应立即消除。若接地点在发电机转子内部,应立即联系继保人员,将具有投运条件的转子二点接地保护投入跳闸,同时尽快按排停机。
1 A9 V$ d" y2 w* B! `运规里大致这样说明。
& W4 L' @! F% `7 y; f( _: a- q& e, Q% }
[ 本帖最后由 麦客 于 2008-8-24 14:51 编辑 ]
发电机转子一点接地理论上是能长时间继续,但考虑到有可能出现第二点接地形成两点接地,引起发电机振动,甚至导致转子烧毁。因此应随时检查是何种原因接地,如楼上所说。如是发电机内部接地,有的电厂规程规定:请示领导是否投两点接地保护。
1

评分次数

  • 电气调试

厚积薄发
楼上的两位都说的不不错
长时间转子一点接地对发电机有影响
为了避免承担责任,应尽快申请停机检查、试验、三不放过。停机损失事小,设备损坏事大,谁都无法承担这个责任,难道谁想被考核或开除?
汽轮机是这样,水轮机发电机是绝对不允许出现转子一点现象的,极对数多,发生了以后振动是很大的
初来乍道,请多关照!!

回复 楼主 liziyuan6916 的帖子

有影响的,长期运行可能引起两点接地!!
就怕转换为两点接地后,误跳开关就大麻烦了。最好先先投入两点接地保护再全面检查,确实不行申请停机处理。
投入两点接地保护一定要慎重,同意9楼说法