关于高温高压135MW中间再热机组启动过程中高压旁路阀门的五个阶段

在机组启动过程中,通过控制高压旁路阀门的开度对主汽压力进行控制。该过程分五个阶段进行。它们分别是: a) 维持最低阀位阶段 高压旁路阀门保持在设定的最低阀位上,锅炉在该阶段进行升温升压。 b) 维持最低压力阶段 高压旁路阀门逐渐开大,保证蒸汽压力维持在设定的最低值上 c) 升压阶段 高压旁路阀门的开度达到设定值,保持不变,进行升压。 d) 定压阶段 主蒸汽压力升高到冲转所需压力时,机组主汽门开启,高压旁路阀门开始逐渐关小,旁路系统处于定压运行阶段。压力定值即为切换到该运行方式时的设定值。 e) 滑压阶段 高压旁路阀门关小至全关时,切换到滑压运行方式,此时滑压定值跟踪主汽压力的实测值。当主汽压力继续升高的速率高于设定值时,高压旁路阀门便自动切换至定压运行方式。重新开启阀门限制升压率,直至阀门再次全关切回滑压运行方式。