发电机直流耐压是否取消或少加电压?

本主题由 水深火热 于 2008-6-13 16:34 合并
我单位有一台运行20年,电压6KV,容量6MW发电机组,在两次大修时加直流耐压在9KV时,两次分别击穿不同相,而当时其它两相正常,通过这两次试验,认为对于这样的发电机组以后直流耐 压电压减少或不做直流,而直接加交流耐压,以减少损失,听说日本试验不加直流是否属实?这样是否合理?请大家讨论.

TOP

破坏性试验最好少做,特别是交流耐压试验,不过直流耐压是应该没什么问题的。

TOP

做0.1HZ的交流耐压试验;20年直流耐压是2.5倍相电压,9KV是否高了,可以低一点; 其实6KV、6MW小发电机绝缘及吸收比合格就行了。
大唐水电

TOP

我单位有一台运行20年,电压6KV,容量6MW发电机组,在两次大修时加直流耐压在9KV时,两次分别击穿不同相,而当时其它两相正常,通过这两次试验,认为对于这样的发电机组以后直流耐 压电压减少或不做直流,而直接加交流耐压,以减少损失,听说日本试验不加直流是否属实?这样是否合理?请大家讨论.

TOP

按GB50150-2006的要求,这个试验通常还是要做的,只是对水内冷同步发电机可不进行该试验。这主要是因为现场的汇水管是死接地不宜打开,要把水完全吹干了才能进行直流耐压试验,如没吹的很干,会在有水的地方发生局部放电破坏绝缘,而在现场要处理达到试验条件其实是非常困难的,所以只有在水内冷同步发电机可不进行这项试验。

TOP

国家试验标准,一般不敢改,谁敢承担责任?

TOP